Re: HB30 deaktivace FCC pluginu

Příspěvekod Adam Plháček » 17 led 2013, 10:35

Dobry den,

modem po zapnutí nějakou dobu reaguje na AT příkazy.
Vypnuti pluginu lze zajistit příkazem:

AT+WOPEN=0

opětovné zapnuti pak příkazem:

AT+WOPEN=1
Adam Plháček
 
Příspěvky: 1
Registrován: 21 čer 2012, 10:17

Re: HB30 deaktivace FCC pluginu

Příspěvekod František Ryšánek » 20 led 2013, 21:39

Výše uvedené vypnutí OpenAT aplikace uvede modem do základního stavu, kdy fungují SMS, datové hovory CSD a základní GPRS s relayem do PPP proti počítači (AT+CGDCONT= , ATD). Nefungují LEDky síly GSM signálu, protože tyto obsluhuje originální OpenAT aplikace zvaná HeritageSoft. Další a zřejmě primární vlastností HeritageSoftu je autonomní TCP/IP stack, známý u firmy Fargo/Maestro též jako VAF stack nebo SmartPack. Pokud je třeba vrátit do modemu původní HeritageSoft, tak u základního firmwaru 6.x (viz ATI3) stačí přes AT+WDWL nahrát HeritageSoft stack, u firmwaru 7.x je potřeba vyžádat si od výrobce licenční klíč do HeritageSoftu (výrobce ho vygeneruje zdarma na základě sériového čísla). Případný upgrade základního firmwaru z 6.x na 7.x je lépe provádět utilitou výrobce, která vyžaduje zkratovací propojku do "CF slotu", do kterého se u HER010 připojují rozšiřující moduly... v tom případě už je poměrně vhodné, poslat modem na upgrade k nám do servisu.