Změna hesla u komunikační gateway EKI-13xx

Průmyslový Ethernet, komunikační převodníky

Moderátor: Tomáš Friml

Změna hesla u komunikační gateway EKI-13xx

Příspěvekod Tomáš Friml » 12 črc 2013, 12:58

Komunikační gateway (převodník RS-232/422/485 na LAN) umožňuje konfiguraci pomocí konfigurační utility, nebo pomocí webového rozhraní. Občas se setkáváme s problémem, že uživatel si nastaví heslo pro ochranu přístupu do konfigurace modulu a toto heslo mu nefunguje ve webovém rozhraní.

Řešení: pro přihlášení je nutné použít:

login: root
password: <heslo zadané v konfigurační utilitě>

Obvykle se jako login pokoušejí uživatelé použít: admin . Bohužel toto výrobce v manuálu neuvádí :(
Uživatelský avatar
Tomáš Friml
 
Příspěvky: 65
Registrován: 21 čer 2012, 10:03

Zpět na Průmyslové komunikace

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník