Přenos RS-485 (Manchester kodování) na delší vzdálenost

GSM, modemy, radiokomunikace, pronajaté linky atp.

Moderátor: František Ryšánek

Přenos RS-485 (Manchester kodování) na delší vzdálenost

Příspěvekod Tomáš Friml » 04 říj 2013, 09:37

Zajímavý dotaz jednoho zákazníka: požadavek na převodníky, které by dokázaly přenést komunikaci která využívá RS-485 rozhraní, ale oproti standardu RS-485 používá kódování Manchester na vzdálenost delší než 1.5km, nejlépe po metalickém vedení.

Manchester kódování:
Obrázek

Dovolím si citovat názor naší technické podpory:
Bohužel obecný manchester žádný metalický modem neumí a to hlavně z důvodu, že by koncová zařízení těžko snášela kolísavé přenosové zpoždění asynchronních modemů.

Převodníky ODW-series na dark fiberu dokážou přenášet libovolný signál, co jim přijde po RS422/485, bez bufferingu, s minimálním průchozím zpožděním, s časovým rozlišením v desítkách ns (vzorkovací frekvence desítky MHz). Každopádně doporučujeme čtyřdrát, abychom se nemuseli starat ještě taky o "rychlost překlápění" half-duplexu na RS485. Podrobnější rozbor od naší technické podpory je k nahlédnutí zde.
Uživatelský avatar
Tomáš Friml
 
Příspěvky: 65
Registrován: 21 čer 2012, 10:03

Zpět na Ostatní průmyslové komunikace

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků

cron