Použití triggeru v Anybus communicatoru

Témata ohledně převodů průmyslových sběrnic

Moderátor: František Ryšánek

Použití triggeru v Anybus communicatoru

Příspěvekod Tomáš Friml » 16 črc 2013, 08:55

Pokud používáte Anybus communicator v modu Generic data mode, například ve spojení se čtečkou čárových kódů, kdy komunikátor neposílá žádné dotazy do připojeného zařízení, ale pouze čeká na data ze čtečky, která je posílá v okamžiku naskenování kódu, pak můžete narazit na problém při práci s triggerem.

Aby nadřízený systém věděl, že jsou k dispozici nová data (přečten čárový kód), je k dispozici ke každé transakci trigger byte, jehož hodnota se při každém načtení kódu inkrementuje.
Obrázek

Aby byl tento trigger dostupný i ze strany fieldbus, pak je nutné ho namapovat do oblasti paměti pro INPUT DATA (In Area) a musí být na adrese, která je nižší než samotná data.